谐波保护柜BSAPF山东邦世
产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。 产品功能: * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量 * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源 * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率 &n
关于ATS,联络柜,失压保护,一直有些疑惑?
两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。谢谢各位