求教-KYN28柜微机保护的故障
stlhtdq
stlhtdq Lv.12
2015年04月09日 14:36:03
只看楼主

各位大侠,现遇一难题:我公司做一批KYN28柜,微机保护用的是国网南自NZ-803T,设备运行一段时间(只带一台SCB11-2500/10干式变压器,下端没有负荷)后就自己保护跳闸,显示超温保护。变压器温控器显示40多度,现请问有没有也遇到过这样的事的。谢谢

各位大侠,现遇一难题:我公司做一批KYN28柜,微机保护用的是国网南自NZ-803T,设备运行一段时间(只带一台SCB11-2500/10干式变压器,下端没有负荷)后就自己保护跳闸,显示超温保护。变压器温控器显示40多度,现请问有没有也遇到过这样的事的。谢谢
天下唯吾曹孟德
2015年04月09日 21:23:20
2楼
不确定是不是设置问题
回复
lingxuct
2015年04月10日 07:41:26
3楼
“保护跳闸,显示超温保护。变压器温控器显示40多度”,温控误动,查温控线是否发生绝缘不良或接点相碰。
回复
stlhtdq
2015年04月10日 08:09:21
4楼
谢谢指导,这正在查找原因。
回复
wqadyl
2015年04月10日 14:02:17
5楼
温控器设置是否合理,接线有无问题,保护缆有无损坏,都需要进行检查。
回复
liushibo422
2015年04月12日 12:34:02
6楼
楼主,等待你的检查结果。
回复
laohuang168
2015年04月13日 11:51:26
7楼
楼主快回来,说说情况喂!
回复
qq_1429152249756
2015年04月16日 11:05:17
8楼
操作电源用的是那种
回复

相关推荐

APP内打开