请问 大神们变压器保护 主要有哪些啊差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯 到真空断路器 14芯变压器为油浸外附式800KVA
请问 大神们
变压器保护 主要有哪些啊
差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络
是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激
我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯
到真空断路器 14芯
变压器为油浸外附式800KVA
2楼
好象在供电栏目有了。
用户变(10/0.4KV)到高压开关柜的二次线有“压力(泄放阀)和温度”,一般用四芯或五芯控制电缆,因800KVA小变压器,不会有差动保护,就只一根控制电缆。
低压柜到高压柜一般没有控制电缆,保护全一点的,有“低压单相接地保护”的零序电流继电器去跳高压断路器的(低压断路器对小于额定值的单相接地保护,动作灵敏度极低)控制电缆,二芯够用,一般用三芯或四芯控制电缆。
回复
3楼
我对区管佩服的五体投地啊 我的神啊 你太厉害了
回复
4楼
描述不是很清楚!是低压侧的还是高压侧的?进线柜是不是指变压器低压侧的低压母线进线柜?是不是变压器高低压开关之间用的是14芯?
一般变压器本体到其高压侧断路器的控制电缆的根数和芯数跟变压器容量及其控制要求有关。一般有“重瓦斯跳闸”、“轻瓦斯报警”、“压力释放跳闸”、“高温报警”、“超高温跳闸”等是由变压器本体安装的继电器和传感器将接点送到高压侧断路器处的保护装置,起到相应保护动作的作用。另外还有例如有载调压变压器的档位调节、冷却风扇的控制等等,可能也需要把控制电缆放到高压侧断路器柜(如果相关测控装置也安装在该断路器柜上的话)。
800kVA的变压器容量小,一般只有“压力释放跳闸”、“超高温跳闸”需接入保护。用3芯,备1芯,所以采用4芯控制电缆。
变压器高低压开关之间用14芯,比较多,不具体看图一般很难猜得出。是不是两者之间的一些联锁?比如:高压侧开关在分位时不允许低压侧开关合闸?高压侧开关断开时联跳低压侧开关?等等!
回复
5楼
对于一般小型变压器没那么多保护的,特别是干式变压器一般只设定高温报警、超高温跳闸。干变没有油就没有气体产生,就没有瓦斯保护;一般油浸变压器在1600KVA一下的容量(除非特殊订货)都没有有载自动调压装置,都是手动(停了电)调节。油浸变压器如安装在箱变内可设置开门跳高压柜,如果安装在变电所内(室内)一般不设置开门跳高压开关柜。如果是干变一般都是安装在室内且干变带外罩时才设置开变压器室门跳高压开关柜。高压柜、变压器、及低压柜之间用14芯控制电缆,一般没有特别要求,看具体设计,即使是敷设14芯也是用不完的,基本上多余的备用。
回复
6楼
以前不知道,现在学习了
回复