NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。 感觉这似乎跟设计有关,想请教问题: 1:滤波柜投入后震动怎么这么大? 2: 有什么办法将更多柜子投入(谐波含量大是肯定的)
BSTSC低压静态滤波补偿柜
产品概述 低压触点式静态无功补偿装置采用电容器专用交流接触器投切电容器组,适用于配电所负载变化相对平稳的场所,根据低压系统无功变化自动调节补偿容量;也可采用户外柱上式结构补偿线路无功,用于改善电网质量,提高功率因数,减少电网无功损耗。 产品特点 ●在投入时限流电阻先被串入电路,限制瞬态冲击电流,延长电容器使用寿命 ●开关闭合时电阻小,导通容量大,压降小,功耗低,无波形畸变 ●采用SLC系列静态功率因数控制器,抗干扰能力强,能抵御从电源直接输入的 2000V干扰脉冲;能分别测量三相电压、电流、无功功率及功率因数,能测量并显示2~31次谐波电压电流 产品适用范围 ●BSTSC静态无功补偿滤波成套装置广泛应用于电力、钢铁、煤矿、铁道、石油、机械、化工、造船、港口、轻工、建材、矿山等低压380v、 660v、1000V供配电系统中,要求静态无功
滤波电容器为什么可以抗谐波?
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
请教无缘滤波柜的一些设计问题?
公司在搞无缘滤波柜,看了一些资料有点疑问,麻烦老手帮助解答一下:lol 1.在设计滤波柜时,我们要考虑变压器的阻抗,请问考虑变压器阻抗的意义?2.在设计滤波柜的容量时,应考虑功率因数及谐波电流值来参考,是否该回路基波补偿电流应等于谐波电流,也就是投切开关容量为 基波电流的2倍是否正确?现功率因数补偿到1的话,如需100Kvar,而滤出全部谐波电流需200Kvar,是否也就确定了我们只能滤 出部分谐波电流,而剩余部分无法滤出?3、滤波电抗器其基波电流确认是否应为电容电流的1.1倍,这个值是否合理?而谐波电流与基波电流值是否应该相同,也就说补偿容量 为开关容量的一半,也有说应该是三分之一,请问那个更合理一些?4、在设计时是否同一次通道回路越少越好,一个回路投切开关最大应选到多大为好?5、滤波电容为单相电容,一端接地,整柜与负载并联,在设计成角内时该柜是否还是并联?谢谢!!!