请问一下,GGD柜的这个方案可用于母线联络吗?也就是用来作为两个变压器母线段的联络开关?
请问一下,GGD柜的这个方案可用于母线联络吗?也就是用来作为两个变压器母线段的联络开关?
2楼
可以!你觉得呢?
回复
3楼
如果两排柜面对面布置,不在一排上,用架空母排后封闭母线联络,可以用作母联柜。
回复
4楼
这个方案可以做母联柜
回复
5楼
一个隔离刀就够了,图上两个有点多余。
但是需要对断路器做电气闭锁。
另外互感器三个就够了,补偿取互感器的线不是从联络这里取的。
回复
6楼
可以这样用。母联开关用抽出式的,固定式带刀闸不方便维护!
回复
7楼
多了刀闸
回复
8楼
可以,GGD典型接线方案里面有这种接线
回复
9楼
功能上用没问题,隔离开关也不多余,当然用一个也不是不可,表示多了,但可以不用的
回复
10楼
完全可以。经常生产
回复
11楼
支持该说法。
回复