模块锅炉专用控制器的采暖方式
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
锅炉及供热系统的节能控制分析
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
常见变频器的控制方式与应用
关于变频器的控制方式和应用还有好多朋友不是很清楚,特简单归纳如下:变频器控制方式变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。U/f恒定控制U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由
对于防火卷帘联动控制方式的研究
本帖最后由 雨天joe 于 2017-5-20 19:34 编辑 经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。回来查找发现果然应该如此。原因是因为防火卷帘分两种:一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可;一种是疏散通道上的防火卷帘,此类联动时须分两步降落,第一步降至离地面1.8m处,第二步直接降至地面,此时就需要两个控制模块;原因即在如此;发现还有个有趣的事情,网上有人说一个也可以,因为防火卷帘都有延时自降功能,即防火卷帘在下降至1.8m之后,60s(具体时间可调)内会自动下降至地面,经再次搜索查找,发现还真是。此时也满足功能。刚听到真觉得有些道理但是,这种情况也有个缺陷,如果防火卷帘下降的1.8m的时候,用于联动的感温探测器立即动作,此时用什么来控制联动呢所以,用于疏散通道上的防火卷帘,消
污水提升器的控制方式有哪些?
污水提升器作为解决别墅地下室排污的利器,由于其安装方便,体型小等优点身受广大消费者喜爱,那么很多就会问污水提升器是通过什么来启动控制的呢? 一般情况下污水提升器的启动都是通过液位感应来启动的,就是当液位到达一定的水位,然后通过控制系统启动,水泵启动然后把污水排放出去,排放的污水下降到一定的水位就会停止运作,这样就完成了一个循环。 当然不同的污水提升器控制方式不同,就拿泽德来说,它的机器一般采用浮球控制,磁簧感应控制,与电子气动压力传感控制三种控制方式以供人们选择。 浮球控制 这种污水提升器中比较常见的控制方式,浮球液位控制器是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位控制器的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。像泽德UFB200就是采用的这种控制方式,这