设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?

设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?
免费打赏
lingxuct
2008年11月23日 15:17:15
2楼
设备(带电力驱动)检修,就应该切断电源,不是只关控制回路,应该是在配电室拉开断路器或刀闸,挂上“有人工作,严禁合闸”的警告牌,同时拔掉控制回路的熔丝。
回复
emily_bruce
2008年11月23日 15:28:48
3楼
有相应规程要求。见GB 50055-93中第2.6.4条。
回复
tnc
2008年11月24日 09:13:48
4楼
2楼兄所说的是组织措施,还要从技术上来保证,所谓技术措施。比如我在一楼说的那些做法,可以认为是技术措施。但我不知道这样做是习惯做法,还是有规程规定?

至少我在《工业与民用配电设计手册》上,看到的控制方式和我说的不一样,是把转换开关安装在了高压柜上,似乎说明规范对此没有什么详细规定。

3楼兄说的条文,强调的只是要求“解除”,而在哪里解除,并没有具体规定。

谢谢两位同行!
回复
lingxuct
2008年11月24日 12:13:37
5楼
谈“组织措施,还要从技术上来保证,所谓技术措施”,应该按《电业安全工作规程》执行,当然在2楼没说组织措施。
电气检修的组织措施:工作票制度,工作监护制度,工作许可制度和工作中断、转移、终结制度。
电气检修的技术措施:停电,验电,挂警告牌,装设接地线和设置遮栏。

停电中没有“设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制”的方法,只有拉开刀闸和断路器。
回复
tnc
2008年11月24日 12:32:53
6楼
看来我还是一知半解,感谢lingxuct兄详尽的解答,如果撇开技术措施和组织措施的概念,从设计规范的角度来看,似乎也找不到“设备在就地控制台上设转换开关,检修时打到就地控制”的规定,用来保证检修人员安全。

但是这种办法经常被采用,可以仅被看作是一种比较好的设计习惯而已?
回复
lingxuct
2008年11月25日 06:15:28
7楼
“可以仅被看作是一种比较好的设计习惯而已?”!!!!
不要认为是“比较好的”,我认为是不妥的,说严重一点,是不安全的,更严重的说法,是有害安全的,如果有人照着做,是害人的!!!!
严重违反安全规程。
回复
tnc
2008年11月25日 12:27:55
8楼
我的意思是,在别的措施都采取了的情况下,再加上这种作法,安全上不是更多了一层保障吗?
不知道您说的不安全是怎么产生的?
回复
sjzikong
2008年11月25日 13:42:01
9楼
很好,值得学习赫交流,大家能说得明白些吗?我是外行,不太懂!赫赫!
回复