转来的电加热锅炉配电问题
电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
电加热锅炉系统经济运行国家标准
为什么电加热信号电压不同?
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
空调供暖与电加热供暖对比
有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
某学校开水锅炉房和洗澡堂设计图纸
图纸简介: 本体为某学校的开水房和洗澡堂图纸,图纸共9张,图纸内容包括:设计说明、1、2层的平面布设图、节点大样图、系统图及材料表和图例等。 投稿网友: huchao56 上传时间: 2013-08-02 <
浅谈空调电加热的工作原理?
热水锅炉的问题,请教各位。
0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
请教关于热水锅炉的问题
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
锅炉软水加热器用那种好?
我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
某别墅地源热泵加热水锅炉风机盘管系统设计图
图纸简介: 本图纸为某别墅地源热泵加热水锅炉风机盘管系统暖通设计图,图纸包括设计说明、空调通风平面图、给水平面图、游泳池及机房管道布置图、热泵系统图及电气控制图。 投稿网友: gaoliangok 上传时间: 2014-06-06