转来的电加热锅炉配电问题
余叁
余叁 Lv.5
2009年12月24日 17:12:48
只看楼主

电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。

电加热锅炉配线问题
今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!
具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。
我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。
谢谢!
免费打赏

相关推荐

APP内打开