请教关于热水锅炉的问题
dh-prince
dh-prince Lv.2
2006年07月26日 10:42:29
只看楼主

小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!

小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!

免费打赏
shigu
2006年07月26日 13:40:03
2楼
不知该工程的地点,可以考虑太阳能供卫生热水。不过要进行经济技术分析,尤其要考虑后期运行成本。

尽量不要在顶楼放置过多的设备,一方面建筑结构的考虑可能会增加结构费用,另一方面还要考虑噪音的影响。

如果要换热的话,直接在顶楼搞个换热水箱怎么样?不知楼主的热水系统是如何考虑的。

不知楼主的锅炉燃料是什么、压力多少?当地质监部门对特种设备的使用有否特殊要求?锅炉最好还是放在单体建筑中。
回复
dh-prince
2006年07月26日 14:42:20
3楼
我们这边太阳能供热做得比较少,主要是前期投入太大!由于该宾馆占地面积太小,负一层就1118个平方,除去消防水池,水泵房,洗衣房,高低压变配电间,空调机房后,所剩面积就太小了,估计放不下锅炉房和热交换设备了!因此想把热交换设备放在楼顶,但是不知道锅炉该放在什么地方?
回复
flyingbird
2006年07月26日 15:26:52
4楼
你的锅炉房面积有多大?锅炉是多大的?做什么用的?用真空锅炉看能不能放下?
回复
dh-prince
2006年07月26日 16:24:54
5楼
现在还在方案设计阶段。
回复
shigu
2006年07月26日 17:37:41
6楼
如果规划对于室外地上建筑物控制比较严格的话,可以考虑将消防水池建成室外地下的。腾出一些空间放锅炉。
回复
dlgient
2006年07月27日 18:42:44
7楼
可选用内置板式换热器的锅炉直接供热(不用热水箱),放在楼下和楼上影响都不大!
回复
zxb19800804
2006年07月27日 19:56:54
8楼
同意楼上的意见,采用真空锅炉,内置盘管的,热效率高且安全性比较高
回复
dlgient
2006年07月28日 12:11:48
9楼
你可以和锅炉厂家联系
回复
wwsh149@co163
2006年07月29日 18:23:22
10楼
问题简单,锅炉(换热器)放在一层,顶层放置保温水箱,用一个循环保温管路将换热器与水箱连通,利用自然对流方式加热水。
回复

相关推荐