您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。

您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。
lichangan1000
2016年09月13日 09:59:50
2楼
实在抱歉,本人一直搞水专业,不懂暖专业。
热水侧(二次换热)本专业热水温度(温度包)控制换热器热媒回水管上的温控阀开启度。达到控制热水温度之目的。
热媒侧(一次换热)本人实在不懂,斗胆回答一次:热媒回水温度控制变频泵转速。为何两用一备?工艺需要?除非有集中用户齐用齐停(比如季节原因)。一般水专业一侧按最大小时换热能力。上下变化不大。变频可以与之匹配。 锅炉水温控制燃气管供气量,这样就是一条控制链。
回复
羽毛球
2016年09月15日 01:06:02
3楼
热水锅炉都到热水水专业这边了,暖通说热水都是给水专业用,所以由水专业设计。我也不知是否热媒循环泵是否是变频的。确实要和暖通沟通一下才行。多谢您啦。