前言:某生活小区的锅炉运行了 10 年,由于供暖面积大、管线长,因除氧器、软水器的出力问题和管理难的问题,造成了 3 台锅炉因氧腐蚀和结污垢后,锅炉烟管全部更换了 4 次,同时每年加入了大量的除氧剂和阻垢剂做为锅炉的辅助除氧和阻垢,使供暖成本大幅度增加,造成了较大的经济损失。 分析:一是由于生活小区的供暖面积大、管线线,现行设计的供暖系统所采取的水处理不能保证水质的要求
前言:某生活小区的锅炉运行了
10
年,由于供暖面积大、管线长,因除氧器、软水器的出力问题和管理难的问题,造成了
3
台锅炉因氧腐蚀和结污垢后,锅炉烟管全部更换了
4
次,同时每年加入了大量的除氧剂和阻垢剂做为锅炉的辅助除氧和阻垢,使供暖成本大幅度增加,造成了较大的经济损失。
分析:一是由于生活小区的供暖面积大、管线线,现行设计的供暖系统所采取的水处理不能保证水质的要求
;
二是这种的设计只能满足供暖面积小、管线距离短的小型供暖区域
;
三是配置自动软水器和催化除氧器也不适用供暖面积大和管线长,以及热水损失量大的集中供暖,这是在十年间造成锅炉提前失效的主要原因。
加装水水板式换热器的优点:由于原设计的供暖方式存在不适合问题,为了解决存在的问题,我们按照中压热电厂锅炉水处理的规范,并经过进一步的技术论证,决定在原锅炉循环系统上进行改造,采取换热的形式,也就是说加装板式换热器,将循环系统分为锅炉内水循环系统和外网循环的两个系统,可以有效解决锅炉补水水质的问题和减少加药量问题,以及防止锅炉内氧腐蚀和结污垢问题,同时还可以防止锅炉的提前失效问题。
1
、加装的水水板式换热器,经过一年多的运行,换热效率完全符合要求。
2
、加装水水板式换热器后,我们对水质的要求进行了重新规定。按照低压热水锅炉的水质标准进行控制,内循环系统补软化水,外循环系统补加未经处理的地下水。不仅保证了锅炉的水质,而且减少了软化器再生处理的盐耗,同时可以防止锅炉的结垢。
3
、加装水水板式换热器后,减少了阻垢剂和除氧剂的药品使用。由于我们为防止水的残余碳酸盐在炉内结垢,同时防止水中溶解氧对锅炉和管道的腐蚀,分别在水循环系统内加入阻垢剂、除氧剂。因此,加装板式换热器后,降低了成本,同时保证了阻垢剂和除氧剂的阻垢缓蚀效果。
4
、可有效防止锅炉的提前失效。生活小区的锅炉自
2005
年运行以来,由于锅炉烟管、炉胆水侧遭受水中溶解氧的腐蚀和因水质不能达到要求,水侧结垢和腐蚀严重,造成了烟管泄漏,停炉频繁。通过加装水水板式换热器后,把水循环分成内循环和外循环系统,保证了内循环系统的水质合格,消除了供暖管网腐蚀产物和污垢进入锅炉内,有效地防止了锅炉的提前失效。