供暖热水锅炉运行中安全阀的8个使用注意处 第一节 安全阀 当常压热水锅炉进出口水阀关闭,锅炉受热面中的水停止流动,而锅炉的燃烧仍继续保持时,受热面内的水则被加热、汽化,导致容积增加,压力急剧升高。因此,热水锅炉必须设有安全装置,一般多装设安全阀。安垒阀的数量取决于锅炉的供热量。额定热功率大于1.4MW的锅炉,至少应装设两个安垒阀。额定热功率小于或等于1. 4MW的常压热水锅炉至少应装设一个安全阀,锅炉上设有水封安垒装置时,可不装安全阀。水封装置的水封管内径不应小于2,5mm. 且不得装设阀门,同时应有防冻措施。

供暖热水锅炉运行中安全阀的8个使用注意处 第一节 安全阀
当常压热水锅炉进出口水阀关闭,锅炉受热面中的水停止流动,而锅炉的燃烧仍继续保持时,受热面内的水则被加热、汽化,导致容积增加,压力急剧升高。安全阀的泄放能力应满足所有安全阀开启后锅炉内压力不超过设计压力的1.1倍。对于额定出口热水温度低于100℃的锅炉,当额定热功率小于或等于1. 4MW时,安全阀流道直径不应小于20mm;当额定热功率大干1.4MW时,安全阀流道直径不应小于32mm。对于额定出口热水温度高于或等于100℃的锅炉,装在锅炉上的安全阀的数量及流道直径可按下式计算. 锅炉在正常运行中,其工作压力应低于安全阀开启压力,否则易使安全阀反复启跳,引起泄漏,使接触面受到破坏。在紧急情况下起不到安全阀的作用。锅炉上必须有一个安全阀要按照下列中较低的起始压力进行整定。
安全阀的最小始启压力:1.12倍工作压力既不小于工作压力+0.07MPA.
最大的始启压力:1.14倍工作压力但不小于工作压力+0.10Mpa。
常压热水锅炉的安全阀的有关技术要求如下;
l)安全阀须沿直地安装,尽可能装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒之闻或安全阀与集箱之间,不得装有取用热水的出水管和阀门。
2)若几个安全阀共同装在一个与锅简直接相连的短管上,则短管的通路截面积不应小于所有安全阀排放面积的1.25倍。
3)对于杠杆安全阀必须有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架。对于弹簧式安全阀必须要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
4)安全阀应装设泄放管,在泄放管上不允许装设阀门。泄放管应直通安全地点,并有足够的截面积和防冻措施,以保证排泄通畅。
5)常压燃煤热水锅炉在运行中,安全阀应定期进行手动排放试验。锅炉停用后又启动时,安全阀也应进行手动排放试验。
6)锅炉上的安全阀应按制造厂的要求或按表7-2规定的压力每年至少进行一次整定和校验。安全阀经检修或更换后,也应按上述要求和规定进行整定。
7)安全阀经过校验后,应加锁或镪封。严禁用加重物、移动重锤、将阀芯卡死等手段任意提高安全阀始启压力或使安全阀失效。
.8)安全阀校验后,始启压力、回座压力等校验结果应记录并归入档案。