大家使用电接点水位计应注意哪些问题?
使用电接点水位计应注意哪些问题? 1、使用电接点水位计的电极要精心挑选,绝缘电阻应在20MΩ以上。 2、电接点水位计电极应尽可能随锅炉启动时投入,已达到缓慢升温目的。 3、运行中更换电接点水位计的电极时,要关严汽水门打开排污门,放掉测量筒内的水,待水位容器泄压并完全冷却后,再进行拆装。 4、更换电极或停用后重新启动水位表,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使电接点水位计投入运行。 5、拆装电接点水位计电极时,应避免敲打。安装时要细心,丝扣和结合面要完好垂直。拧入电接点电极时,丝扣要涂抹二硫化钼或铅油,这样下次拆卸时才能方便拆下。 电接点水位计的误差来源主要有哪些? 首先,电接点水位计电极是以
锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃