锅炉汽包(锅筒)定义及作用
汽包(亦称锅筒)是自然循环锅炉中最重要的受压元件,汽包的作用主要有: 1:是工质加热、蒸发、过热三过程的连接枢纽,保证锅炉正常的水循环。 2:内部有汽水分离装置和连续排污装置,保证锅炉蒸汽品质。 3:有一定水量,具有一定蓄热能力,缓和汽压的变化速度。 4:汽包上有压力表、水位计、事故放水、安全阀等设备,保证锅炉安全运行。 汽包工作流程是:从水冷壁来的汽水混合物经过汽包上部引入管进入汽包内部,沿着汽包内壁与弧形衬板形成的狭窄的环形通道流下,使汽水混合物以适当的流速均匀的传热给汽包内壁,这样克服了锅炉启停时汽包上下壁温差过大的困难,可以较快的启动。进入汽包的汽水混合物分别进入汽水旋风分离器,利用改变流动方向时的惯性进行惯性分离,这是汽水混合物的第一次分离。被分离出来的蒸汽仍带有不少水分,从分离器顶部进入波形板分离器,它装在旋风分离器顶部,带有部分水滴的蒸汽在波形板间的缝隙中流动,利用使水黏附在金属壁面上形成水膜往下流,将水滴再次分离出来,称为二次分离。二次分离后的蒸汽最后经过蒸汽清洗,利用水的密度差进行重力分离,这是三次
锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
“锅炉安全监护系统"的保护作用
锅炉安全监护系统(Furnace Safeguard Supervisory System)简称FSSS,是大型电站锅炉必备的安全监控保护设备。可用于锅炉的启动、运行、停止过程中的监控,对锅炉的火焰、压力、风量、液位、燃料供应等过程参数进行数据采集和处理,并通过各种连锁装置使锅炉的有关部件严格按照既定程序完成控制操作。当锅炉某项或几项参数出现越限时,系统能够及时向运行人员发出报警信号,必要时发出MFT跳闸指令以切断燃料,从而为锅炉安全运行提供可靠的技术保障,以保证操作人员及锅炉设备的安全。高能点火器 本公司的FSSS-CHY系统采用了全新的控制理论,配备了先进的控制软件和硬件设备,可靠、实用、操作
大气式锅炉的补水箱作用
排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻