干簧水位计在水池顶部如何安装?
cdj
cdj Lv.7
2006年04月15日 22:44:58
只看楼主

室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!

室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?
谢谢!
免费打赏
wxry
2006年04月18日 12:54:32
2楼
1)通过人孔盖引出,将干簧管设在要求的水位处,保证浮球的滑动正常;
2)现在一般不用干簧管方式,可采用缆式球开关,或采用JY-8000传感器型水位控制器;
回复
crazyboy
2006年04月18日 15:09:12
3楼
我常用的做法是在人孔边上预留套管,然后把液位计放在套管中
回复
lulw
2006年04月18日 17:37:41
4楼
见电气国标90D703-1《水箱及水池水位自动控制安装》49页。
回复
cdj
2006年04月18日 19:35:20
5楼
楼上的各位朋友,非常感谢!以后还要向各位朋友请教!