锅炉水位表的安全技术要求
sosoyo
sosoyo Lv.7
2012年09月13日 14:39:43
来自于采暖供热
只看楼主

   1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。  2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。  3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。

 
  4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u

  (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R

  (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃管式水位表应有防护装置 , 但不得妨碍观察真实水位。9 ]3 x4 d1 E O. ]2 M

  (3 )水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管。

  5. 水位表的结构和装置应符合下列要求

  (1) 锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板 ( 管 );

  (2) 用两个及两个以上玻璃板组成一组的水位表 , 能够保证连续指示水位 ;

  (3) 水位表或水表柱和锅筒 ( 锅壳 ) 之间的汽水连接管 内径不得小于 18mm, 连接管长度大于 500mm 或有弯曲时 , 内径应适当放大 , 以保证水位表灵敏准确 ;

  (4) 连接管应尽可能地短。如连接管不是水平布置时 , 汽 连管中的凝结水应能自行流向水位表 , 水连管中的水应能自 行流向锅筒 ( 壳 ), 以防止形成假水位

  6. 阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm.

  7. 水位表 ( 或水表柱 ) 和锅筒 ( 锅壳 ) 之间的汽水连接管上 , 应装有阀门 , 锅炉运行时阀门必须处于全开位置。