请教一些桩承台基础的问题
我是新手,第一次做桩承台基础!现在有以下几个问题:1、你们控制总桩数是按照总荷载除以单桩承载力这样来控制吗?总荷载38000KN/单桩承载力550KN=69 控制在多少为合适? 还有这个总荷载时在读取荷载时显示的,他不包括覆土自重吧?需要考虑覆土自重吗?我们老总总是说覆土自重可以不考虑!!2、在建模型的时候你们底层是多建一层吗?还是在JCCAD中把墙体荷载按附加点荷载叠加到柱子上?3、如果不在上层建模中不加一层底层的,那在JCCAD中建模需要设基础拉梁吗?基础拉梁能承担弯矩吗?对荷载的效果明显不呢?4、计算单桩承载力时能不能适当调大点,就是说如果按照计算单桩承载力为550KN,但是有很多时候柱下轴力刚好不够,比如说是2230KN,布置4根桩不够,布置5根么又富余太多,所以能不能人为的调大点,调到560KN,570KN,这样子。因为实际的单桩承载力肯定比计算值要高的多的多,所以肯定有很多富余。但是又没有依据。单位很多同事也说,其实实际单桩承载力比计算的要大的多的多,因为
关于桩基承台基础中桩对承台冲切的疑问
桩基承台基础中,桩对承台冲切《基规》8.5.17条中,规定a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0, 由此可以推出λ0x满足0.25~1.0的要求。问:按式8.5.17-1计算时a0x的代入值是否还需要满足a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0的要求?《桩基规范》中,5.9.7条第3条款,只是规定了λ0x满足0.25~1.0的要求,未说明a0x,a0y的要求,此处a0x,a0y是否还需要考虑a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0?感觉2本规范规定不一致啊,请高人解答。