原勘探报告下无地下水,地下15米深,现发现有一个承台下部开挖后不停地往上冒水,正好是承台桩部位,怀疑打桩时打穿了一个透水层,其它承台均未发现。水不停往上涌,水量还不小,得一台水泵不停抽才行。承台上面还有80cm的筏板基础,想请教各位有无好的办法解决这个问题,这个承台和筏板基础该如何解决。现在的临时措施时,承台里挖了一条小沟,将水引导外面砌了一个砖井不停地抽水。个人初步的想法是在承台下的挖的小沟回填石子引流,在下沟上做盖板,这样可使承台可以浇筑,并在承台下部形成流水通道,在外侧的水井也下挖下去,埋护筒下去抽水,护筒上留阀门后面封井。不知有无其它好的办法,请告知,谢谢。
做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行
回复
5楼
非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
回复
6楼
非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2016-11-8 06:42 做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?
回复
8楼
kugemei 发表于 2016-11-12 23:55 承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?只能把盲沟引到底板周边去了
回复
9楼
dengken205 发表于 2016-11-13 15:45 只能把盲沟引到底板周边去了再基础范围内 你还要做降水井的封堵 引到外面最起码没有少一个渗漏可能
回复
10楼
先挖导沟,在旁边挖一降水井,承台建好后再进行封堵,看是否可行。
回复
11楼
插了
回复
12楼
插了
回复