工业冷水机的冷却工作原理
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
风冷式冷水机安装程序步骤的简单介绍
1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基储其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊
风冷式冷水机噪音产生的原因及解决方法
风冷式冷水机在使用的时候,由于在生产的初期企业针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但是在运行风冷式冷水机一段时间后,我们会发现风冷式冷水机的噪音不断的增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。 风冷冷水机产生噪音的常见位置有哪些? 对于企业而言,在使用风冷式冷水机的时候,需要重视噪音的控制问题,能够在有效的时间内针对噪音进行全面的处理,可以避免各种噪音问题影响到设备的正常运行。虽然风冷式冷水机在日常使用的过程中,多多少少会产生细微的噪音问题,但是均属于可以接受的范围之内。如果风冷式冷水机的噪音范围不断扩