求直流电机怎么配断路器
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
如何检查直流电机定子磁极极性?
⑴ 对于并励绕组、他励绕组、串励直流电机的串励绕组、复励直流电机中的复励绕组的极性检查,可将各磁极串联起来,然后通过直流电源,用指南针在极靴中间测其极性,反复几次,由指南针指南或指北来确定磁极的极性。差复励直流电机的串级励绕组极性与并励绕组极性相反,而积复励直流电机则相同。在检查某种绕组极性时,其他各绕组应断开接线,否则也影响测试准确度。通入电压的高低应使直流电流的大小保证磁极的磁场有足够吸引指南针的能力。⑵ 换向极的极性、主极极性电枢旋转方向应符合下面关系,直流电机:主极N→换向极n→主极S;直流发电机:主极N→换向极s →主极S→换向极n。测试检查换向极的极性时,方法同测试主极一样,应把主极和补偿绕组断开,以防测量不准。对于少匝大截面的换向绕组通入的电流应大一些(不超过额定值)。对于奇数换向极可设想与不缺极的偶数及时进行相同测试检查。⑶ 检查补偿绕组的极性与检查换向极极性方法相同。要把换向极和主极绕组断开,由于补偿绕组是嵌入在主极极靴内,所以测试补偿绕组极性时应在换向磁铁上表示出来。