精华汇总
高压断路器额定开断电流
更多
高压断路器额定电流
高压断路器的额定电流
额定短路开断电流计算
高压真空断路器额定电流
接地故障开断电流
高压断路器的额定电压
额定分断电流
断路器额定电流
断路器的额定电流
高压断路器
高压断路器好
电流断路器
塑壳断路器额定电流
低压断路器额定电流
漏电断路器额定电流
断路器额定电流选择
10kv断路器额定电流
低压断路器额定电流选择
10kv真空断路器额定电流
开断短路电流
高压断路器开关
高压断路器的作用
高压真空断路器
智能高压断路器
高压油断路器
#
高压断路器额定开断电流
#
300
高压断路器额定开断电流专题,为您提供高压断路器额定开断电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器额定开断电流相关的专业交流讨论,更多高压断路器额定开断电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
真空断路器4000A的额定短路开断电流?
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
断路器中额定短路开断电流选择
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?
断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?额定开断电流 : 额定电压下开断的最大电路电流额定关合电流: 合到已经短路的系统时,断路器能闭合的最大短路电流 ??如何理解?
各位:如何计算断路器的开断电流?
各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。我听有的搞施工的人说过,咱们平时选的断路器,往往将开断能力选大了,这样会增加不少投资,所以,关于这个开断能力,到底是怎么样计算出来,请教各位明白的。
断路器关合电流与额定开断电流有什么区别?谢谢
高压断路器在使用中出现两种参数:1.额定开断电流:是表征断路器开断能力的参数。(网上查的)2.关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。(网上查的)我有点不明白,怎么感觉跟一个参数似的,不解,求解答!谢谢!
关于断路器额定开断次数
在国网公司的标准中,对气体绝缘的断路器的额定开断次数规定了1。8的一个累积效应系数,但是未规定真空开关是否也可以参考执行?询问了好多真空断路器厂家,他们都不赞同这个系数,不同意累积的概念,但是根据他的开断曲线又很难统一进行界定,请问有好的办法解决吗?
此高压柜断路器额定电流多大?
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 编辑 这个柜子额定电流标了200A,估计是按CT电流标的。但是,这样别人怎么知道断路器额定电流630A还是1250A呢?
高压柜的进线断路器的额定电流。
请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?我觉得1250完全是浪费啊
关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
点击加载更多
APP内打开