真空断路器4000A的额定短路开断电流?
wa.tclysys
wa.tclysys Lv.3
2008年07月11日 10:34:39
来自于断路器
只看楼主

请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。
我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
免费打赏
hero_rayee
2008年07月11日 13:04:06
2楼
开断能力增强,没有问题啊,直接用40代替就可以了。。
回复
天边一只雁
2008年07月11日 13:17:57
3楼


开断容量大一点,不是更好吗??
回复
wa.tclysys
2008年07月13日 12:00:06
4楼
是呀,可是开断容量的大小与价格也是成正比的。这不是关键,主要是我厂第一次做4000A的,所以,不知道开关柜的电气参数是否有更高的要求?
回复
fengzhizi200479
2008年07月13日 12:06:10
5楼
如果没有那就直接用40KA的,这样更趋于安全,也要考虑到电网多年后的容量发展问题,安全点是很有必要的
回复
lzgzgzh
2008年07月14日 10:16:58
6楼
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
lzgzgzh
2008年07月14日 10:17:24
7楼
:call: :call: :call: :call: :call: :Q :Q :Q :Q :Q
回复
sbudng_06
2008年09月24日 22:13:36
8楼
开断能力越大越好。
回复
sinan945
2008年09月28日 10:48:40
9楼
厂家的回答肯定是阿菜的回答了,要说IN630A的做不到31.5的可以理解,但4000A的别说31.5KA,就开断40KA.50KA也是小菜一碟,只是作成31.5KA的太浪费了,在实际生产中也用不到,如过图纸上是31.5KA,的就可以理解了,设计院的新潮主义本人不断在学习,嘿嘿
回复
sinan945
2008年09月28日 10:52:02
10楼
好好理解断路器的额定电流,开断电流的概念,一切的问题通通OK了
回复
sinan945
2008年09月28日 10:58:59
11楼
开断电流要和额定相适应,开断选大了,就好象伊拉克战争时美国大兵开着坦克去追一个偷牛贼一样,很搞笑的,