请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。
我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
12楼
提个建议:兄弟我现在也做一个KYN28A柜子,也是4000A的,除了柜体要大点外,还要注意散热的问题,要有温度控制和电流控制两种,也就是说,风机的启动的方式有两中,一种是温度,一种是根据实际运行时实际的电流来控制,实际运行中电流到额定的70%时,风机就要启动了.
回复
13楼
再提个建议:如果是电流控制方式,从电流互感器引出的线应加装可短接的端子,并贴上防止开路的告警标签。ABB的柜都没这样做。可能会出事情的。
回复
14楼
开断容量大一点,不是更好吗,但要根据具体情况来定。:)
回复
15楼
:'( 看到你们高谈阔论时 我默默地 走到一边
回复
16楼
当然是越大越好,但是不是越大越贵,建设单位有时要节约投资的
回复
17楼
没问题,有问题也就是钱的问题
回复
18楼
当然是越大越好
回复
19楼
断路器是4000A的,那实际额定电流肯定不该小于3000A,那上一级是多大容量的变压器呢?
按照变压器容量算短路电流,怎么可能用31.5kA的断路器?
而且为满足4000A的额定电流,所用的铜导体也远远满足31.5kA。
所以4000A的断路器没有31.5kA的。
用户不懂也就罢了,设计院图纸上写断路器4000A31.5kA那就不应该了。
回复