断路器关合电流与额定开断电流有什么区别?谢谢
lightsight
lightsight Lv.6
2011年07月04日 12:31:18
来自于断路器
只看楼主

高压断路器在使用中出现两种参数:1.额定开断电流:是表征断路器开断能力的参数。(网上查的)2.关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。(网上查的)我有点不明白,怎么感觉跟一个参数似的,不解,求解答!谢谢!

高压断路器在使用中出现两种参数:
1.额定开断电流:是表征断路器开断能力的参数。(网上查的)
2.关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。(网上查的)

我有点不明白,怎么感觉跟一个参数似的,不解,求解答!谢谢!
免费打赏
wangqunjiang
2012年05月10日 14:40:32
2楼
关合电流就是动稳定电流,是考虑合闸时,出线侧短路的情况制定的。开断电流是断路器开断短路电流的能力,一般指周期分量。其值等于热稳定电流。
回复
欢快的
2012年05月30日 16:52:39
3楼
楼上回答的很正确。
再补充一下:联想一下负荷开关,能关合短路电流却不能开断短路电流,就明白了