断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
真空断路器4000A的额定短路开断电流?
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
关于短路电流计算的问题求助!
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教个短路电流计算的问题。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
请教短路电流计算的问题
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
求教:关于短路电流计算问题
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教各位下图的短路电流计算
关于短路电流计算的问题请教
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。