精华汇总
额定短路开断电流计算
更多
开断短路电流
高压断路器额定开断电流
额定极限短路分断电流
额定电流计算
电缆短路电流计算
三相短路电流计算
短路电流计算软件
两相短路电流计算
短路电流计算实例
短路电流计算的目的
高压短路电流计算
单相短路电流计算
低压短路电流计算
10kv短路电流计算
系统短路电流计算
短路电流计算书
线路短路电流计算
短路电流计算步骤
220v短路电流计算
煤矿短路电流计算
短路电流计算曲线
短路电流计算例题
电力短路电流计算
短路电流计算表
短路电流计算习题
短路电流计算程序
110kv短路电流计算
#
额定短路开断电流计算
#
300
额定短路开断电流计算专题,为您提供额定短路开断电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定短路开断电流计算相关的专业交流讨论,更多额定短路开断电流计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于短路电流计算的论文
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
关于短路电流计算的问题
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
真空断路器4000A的额定短路开断电流?
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
请教各位下图的短路电流计算
求教:关于短路电流计算问题
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
关于短路电流计算的问题请教
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
求助:短路电流计算的问题
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
求助短路电流计算的真题
短路电流计算的理论基础
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
点击加载更多
APP内打开