关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
co1449365944155
2015年12月19日 09:57:20
来自于断路器
只看楼主

本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!

本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
co1449365944155
2015年12月19日 10:01:26
2楼
补充一下,像VS1真空断路器的额定电流的决定因素是什么? 以及额定短路开断电流 百度上的解释太过抽像,麻烦各位了,
回复
goround
2015年12月19日 13:25:30
3楼
我也不懂
回复
beida_energy
2015年12月19日 16:42:16
4楼
无论是哪一种断路器,额定电流都是长期运行而不发热的电流指。
额定开断电流属于极限参数,就是短路时能够可靠断开的最大允许电流值,一旦超过了,有可能不能有效灭弧,造成事故。所以,这个极限电流应该根据断路器的位置进行验证。
回复
co1449365944155
2015年12月21日 08:34:43
5楼
beida_energy 发表于 2015-12-19 16:42 无论是哪一种断路器,额定电流都是长期运行而不发热的电流指。额定开断电流属于极限参数,就是短路时能够 …像一般的情况下,ZN63(VS1)-12/630-25的真空断路器,正常情况下在柜子里的运行电流是多少?(大致的)
回复
beida_energy
2015年12月21日 09:32:17
6楼
中国电气之都 发表于 2015-12-21 08:34 像一般的情况下,ZN63(VS1)-12/630-25的真空断路器,正常情况下在柜子里的运行电流是多少?(大致的)那得看你的变压器和实际负荷电流了,有可能很小,也有可能几十安,或上百安吧。
回复
co1449365944155
2015年12月21日 09:36:47
7楼
beida_energy 发表于 2015-12-21 09:32 那得看你的变压器和实际负荷电流了,有可能很小,也有可能几十安,或上百安吧。还有个问题想咨询一下,这电流这么小 开断电流怎么那么大呢? 出现什么问题才能达到开断的这么电流值?
回复
beida_energy
2015年12月21日 09:50:36
8楼
中国电气之都 发表于 2015-12-21 09:36 还有个问题想咨询一下,这电流这么小 开断电流怎么那么大呢? 出现什么问题才能达到开断的这么电流值?开断电流是断路器的极限参数,是应对短路电流的,因为断路器是保护元件嘛!而且,在高压断路器的位置,有形成很大电流的预期,所以,开关的极限参数必须要足够大。
回复
co1428925962787
2016年01月06日 19:43:03
9楼
额定电流都是长期运行而不发热的电流;断路开断电流是断路器所能断开的最大短路电流。
回复

相关推荐