高压柜的进线断路器的额定电流。
lampard2011
2010年11月30日 19:30:17
来自于断路器
只看楼主

请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?我觉得1250完全是浪费啊

请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?
我觉得1250完全是浪费啊
免费打赏
ahljj
2010年12月01日 09:39:40
2楼
路过,看看了.........
回复
kerinf
2010年12月01日 10:22:39
3楼
看看计算电流有多大?
回复
lyoui
2010年12月01日 14:03:11
4楼
不懂,等待高手回答
回复
bst911
2010年12月02日 09:41:32
5楼
对于10kV真空断路器来说,630和1250的价格相差不多,但性能上面1250的要好于630的,所以现在一般都建议选用1250的。
回复
lingxuct
2010年12月02日 11:11:16
6楼
支持楼上!

1250A真空断路器目前最常用,统一断路器的规格,可以互换,这不是浪费。
回复
zgh198279
2010年12月17日 15:00:46
7楼
1250A真空断路器目前最常用,统一断路器的规格,可以互换,这不是浪费。另外还要看分断能力
回复
z425286480
2010年12月18日 11:48:25
8楼
学习了
看看
回复
mal1265
2010年12月22日 22:49:22
9楼
学习了:victory:
回复
zyz8438
2010年12月22日 23:07:52
10楼
1250与630相比,多不了多少钱!最好能统一,备品备件好做!
回复
lzswithdt
2012年04月21日 10:08:26
11楼
答非所问
回复

相关推荐

APP内打开