高压柜的进线断路器的额定电流。
lampard2011
2010年11月30日 19:30:17
来自于断路器
只看楼主

请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?我觉得1250完全是浪费啊

请教各位,10kv进线柜的断路器额定电流怎么算的,比如有两台变压器出线柜,各带1000kva的变压器。进线柜,两台馈线柜,为什么有的人选用额定电流630的,有点选用1250的?
我觉得1250完全是浪费啊
免费打赏
m_fly800
2012年04月21日 14:41:13
12楼
同意区管的观点。。。
回复
www-10086
2012年04月21日 15:17:11
13楼
要考虑短路极限分段能力的问题,如果单从额定电流考虑,其实2台1000KVA变压器的高压侧电流约115A左右。630A或1250A的开关都可满足,但630A与1250A的开关的极限短路能力就不同了。
回复
cj134001
2012年07月18日 09:22:20
14楼
进线柜一般不放断路器,有受电柜的话就考虑满足馈线总电流就行了,1000KVA变压器才57个流多点,所以都可以
回复
x0062_huang
2012年07月18日 09:58:09
15楼
看看需要怎样呢
回复
niusheji
2012年07月18日 15:53:48
16楼
进线开关一般最小就选1250A的
回复
cdj
2012年07月19日 05:50:46
17楼
你应该计算一下进线的短路电流 两种短路器的短路电流分断能力不同。