安装SF6断路器有哪些技术要求?
安装SF6断路器有哪些技术要求? 安装SF6断路器时有关技术要求如下: (1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。 (2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。 (3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。 (4)六氟化硫管路安装之前,必须用于燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。 (5)空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉人管内。 (6)充加SF6气体时,应采取措施,防止$F6气体受潮。 (7)充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。
低压断路器的选择和应用
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
用户对断路器的”简单”要求
在日常使用断路器时,有些用户经常有以下“简单”的要求(欢迎补充)1、要求:只要出线端有短路发生,断路器就应当跳闸。断路器保护跳闸和电路的电流大小有关。只有短路电流大于瞬动整定值电流,断路器才能瞬时跳闸。一般塑壳型断路器(空开)瞬动整定值为10In±20%,而短路电流的大小与变压器容量及线路参数有关,即与短路点至变压器的距离、短路点至变压器之间的导线类型及线径大小有关。例一配电柜,变压器为S9-315 10/0.4,配电柜与变压器之间导线为3X120+1X75的铜电缆,长240m,配电柜内一DZ20Y-400空开下端短路。经计算,三相短路电流为4.076KA,单相短路电流为1.366KA,如果是单相对地短路,空开是不会跳闸的。因此要求“微型断路器下端接1.5平的线短路就应跳闸”是不科学的。