安装SF6断路器有哪些技术要求?
安装SF6断路器有哪些技术要求? 安装SF6断路器时有关技术要求如下: (1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。 (2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。 (3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。 (4)六氟化硫管路安装之前,必须用于燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。 (5)空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉人管内。 (6)充加SF6气体时,应采取措施,防止$F6气体受潮。 (7)充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。
浅谈如何选用低压断路器
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
低压断路器的选择和应用
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。