24KV断路器技术参数及要求有哪些
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年10月08日 13:19:12
来自于断路器
只看楼主

24KV断路器技术参数及要求: 机械要求 1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。

24KV断路器技术参数及要求: 机械要求

1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。

2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。

水平:750N

垂直:500N

侧向:750N

3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。

控制要求

1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V

储能电机电源电压:AC220V

2、分、合闸线圈电流:1~3A

3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。

四、所有控制装置,包括分闸、合闸线圈,均应能在直流电压220V下安全工作。合闸线圈在直流额定电压的85%~110%范围内正确动作,实现合闸。分闸线圈在其额定电压的65%~110%范围内正确动作,实现分闸,在电源电压低于30%时,不应动作。

五、断路器应设有供就地操作的继电器、开关及其他装置。

六、断路器应设有足够的供控制、测量、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子,并另具有不少于20个备用阻燃端子。所有端子及端子排应有标识。

七、开关内所有二次线的截面:电流回路≥2.5mm2;电压回路≥1.5mm2。

八、操动机构应配备所有防止跳跃所需的装置。当断路器被一持续信号合入故障时,防跳装置应能防止断路器反复地进行分闸与合闸,并具有保证合—分时间的能力。

九、应采用机械装置指示操作弹簧的储能状态,当弹簧未储能时,应发信并闭锁合闸回路。储能电机电源采用交流单相。

断路器控制箱要求

1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。

2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。

还应设10%备用端子。供外部接线用的端子和备用端子均应是夹紧端子。外部接线用的与其它邻近端子排及箱底板之间应有140mm的净距。端子及端子排均应有标识号。为连接交流电源,应设置8个较大型的连接端子。

3、除上述设备外,控制箱尚应装设有下列附属设备:

a)内部照明灯和MCB各一套。

b)220V、5A的三孔插座和插头各一个。

c)操动机构箱内应配置温湿度控制器和加热器(驱湿器),以防止柜内出现凝露。加热器适用于单相220VAC电源,加热器不应对其邻近设备造成热损伤。

真空断路器要求

真空灭弧室的存储有效期应大于20年,要求经过老炼试验,灭弧室外壳采用陶瓷材料制造,出厂时真空灭弧室的真空度应≤1.33×10-3Pa。
免费打赏
zlj1129
2014年05月23日 22:00:57
2楼
.............
回复
电气xiao菜鸟
2014年11月04日 15:53:24
3楼
飘过。。。。
回复

相关推荐

APP内打开