漏电断路器的拒动作的种类及原理
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作; 2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作; 3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作; 4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作; 漏电断路器的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作; 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作; 3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作; 4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因
工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。换了一个进线漏电断路器,依然如故。灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?