配电箱的进线断路器的漏电保护时间
wulily123
wulily123 Lv.4
2014年05月10日 08:45:57
只看楼主

一个配电箱的进线断路器的漏电保护时间一般设置为多少呢??有时候是300mA,0.3s,有时候又是300mA,0.4s,有时候又是100mA,0.2s,,这样设计有什么依据呢???请指教。。。。

一个配电箱的进线断路器的漏电保护时间一般设置为多少呢??有时候是300mA,0.3s,有时候又是300mA,0.4s,有时候又是100mA,0.2s,,这样设计有什么依据呢???请指教。。。。
免费打赏
beida_energy
2014年05月10日 17:36:19
2楼
一般末端的漏保,动作动作时间一般要小于0.2S,前端的为体现选择性,可以适当加大以分成层次。
回复
云飘飘
2014年05月11日 06:18:45
3楼
主要是与下一级漏电开关有个选择保护时间,一般级差不小于0.20s。
回复
wulily123
2014年06月12日 10:35:51
4楼
嗯嗯,就是说上级一般要比下级的时间长一点点,但是不要超过0.2S,对吗??