求助:漏电保护开关每隔半天左右就会跳闸一次,这是怎么回事?它是用作支路总开关的,后面拖着一排开关
求助:漏电保护开关每隔半天左右就会跳闸一次,这是怎么回事?它是用作支路总开关的,后面拖着一排开关
2楼
检查一下,支路下的各开关的零线是否与漏电开关同一回路。
回复
3楼
看看零线是否共用了
回复
4楼
仔细查一查。
回复
5楼
应测一下总电流是否过载
回复
6楼
我以前做幼儿园的一个项目也有类似情况
当时是下级一个断路器内部有问题了,打下来就推不上去了,换了就好了
现在想想也说不清是什么原因,过流不像,漏电也不像
回复
7楼
1.检查线路,是否有线路故障
2.开关大小是否合适
回复
8楼
应该先检查开关负荷电流、是否接近开关长延时脱扣电流?如果差的远(远未达到开关脱扣电流值)在仔细检查负荷会回路的绝缘电阻。看是否绝缘电阻小?如果小就是线路有间歇性漏电存在。
回复
9楼
应该是断路器有故障,我单位有过类似的问题,更换过断路器就好了。
回复
10楼
1、有可能下级开关有高阻漏电的情况,具体得问一下下级开关带不带漏电保护。
2、本身开关已经有问题了,这在现实情况中也是多见的故障。
3、大体估算一下负荷情况,是否大于等于漏电开关的跳闸电流。
最好的方法就是在第3条没有问题的情况下,用500V的摇表测试一下。就会明白了
回复
11楼
是有漏电现象,查一下
回复