漏电断路器的漏电时间及大小的选择
爽歪歪
爽歪歪 Lv.7
2013年05月02日 16:21:09
来自于断路器
只看楼主

请教下,漏电度断路器的漏电时间及大小选择的依据是什么??如下面的两个图

请教下,漏电度断路器的漏电时间及大小选择的依据是什么??如下面的两个图


1.png


2.png

免费打赏
爽歪歪
2013年05月02日 16:22:04
2楼
大家踊跃发言哦!在此谢谢~~
回复
lt2686057
2013年05月24日 08:36:16
3楼
取决与一级用电保护,二级用电保护,三级保护的问题。
回复
cj2dog
2013年05月24日 09:49:07
4楼
对这个问题也不是太懂呢
回复
lz407846618
2013年05月26日 21:26:00
5楼
这个问题规范上有要求,作为末端开关设备 例如插座回路漏电电流不得大于30mA 时间不得大于0.5s。特殊环境如潮湿环境要求15mA,配电箱总的开关处漏电可以设置500mA 时间不大于5s 具体大致这个要求吧, 详细你再看看规范上面要求。
回复
heqijian101694
2013年06月24日 16:28:29
6楼
具体由使用情况定
回复