帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因
sjm1972
sjm1972 Lv.8
2005年11月25日 14:25:14
来自于断路器
只看楼主

工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。

电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。
换了一个进线漏电断路器,依然如故。
灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。
请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?
免费打赏
lqhzcr
2005年11月25日 15:23:58
2楼
回复
shsy001
2005年11月25日 18:07:17
3楼
我这里也有问题要请教大家,常常出现动作电流为30mA的户进线漏电断路器不跳,动作电流为300mA的楼层总进线漏电断路器跳,而导致整层无电。谢谢!
回复
bugs2000
2005年11月25日 19:04:51
4楼
看看线路是否有接触不好 或有绝缘损坏的地方

3楼的 你的问题和上边的相似
回复
yzj_xj
2005年11月25日 19:17:29
5楼
应该用摇表摇一下照明导线的绝缘,另外漏电断路器,整定300mA是否用的延时型的?
回复
大鼻山
2005年11月25日 19:18:46
6楼
我说几点看法:
一)在车间里,可能有PE和N线混接;
二)车间内设备可能存在一定直流成分;
三)HID灯具或其他电子设备的高次谐波,造成的对地电容电流过大,导致RCD跳闸(此属正常跳闸)。加大漏电动作电流试一下,比如500毫安的RCD
四)目前国标只要求住宅总进线为RCD保护,对其他建筑的总进线则无强制要求。故你若觉得真的不爽,不如取消该RCD。
回复
wxrang16
2005年11月26日 21:52:57
7楼
看来不是漏电断路器的问题
检查照明侧的线路就OK了
回复
wang349kf
2005年11月27日 10:06:29
8楼
我觉得300mA可能太小,是否需要加大漏电动作电流。
回复
ls9lsls
2005年11月27日 17:24:11
9楼
2~3小时后动作一定是个积累效应,建议从电线过热,绝缘损坏导致漏电,电线接头电阻过大等方面寻找原因。
回复
bzshusheng
2005年11月27日 22:51:57
10楼
检查一下是否有保护接零的现象,如有将该线拆除
回复
sjm1972
2005年11月28日 14:34:26
11楼
绝缘测试进行了两三天,还是没有结果。最让人不解的是故障情况似乎缺乏逻辑的可能。我的意见倾向大鼻子,取消漏电,但是总承包方的电气负责人很犹豫。
回复