精华汇总
三相漏电断路器接线图
更多
家用漏电断路器接线图
三相漏电开关接线图
三相漏电断路器
三相漏电保护器接线图
低压断路器接线图
高压断路器接线图
塑壳断路器接线图
万能断路器接线图
漏电断路器接线
漏电断路器的接线
漏电断路器怎么接线
漏电断路器怎样接线
三相插头接线图
三相接线图
三相电机接线图
三相电表接线图
三相电接线图
三相四线接线图
三相开关接线图
三相四线漏电保护器接线图
三相漏电保护断路器
三相四线漏电断路器
三相三线漏电断路器
漏电断路器三相四线
三相漏电断路器原理
漏电保护接线图
漏电开关接线图
#
三相漏电断路器接线图
#
300
三相漏电断路器接线图专题,为您提供三相漏电断路器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相漏电断路器接线图相关的专业交流讨论,更多三相漏电断路器接线图相关内容请访问
土木在线论坛
!
漏电保护断路器是如何接线的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
关于漏电断路器的接线问题
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
关于三相漏电断路器的问题
请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
漏电断路器这样接线正确吗
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
电工必知必看:漏电断路器接线图解
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
主变110KV断路器接线图和实际接线
VS1真空手车断路器接线图
图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
断路器控制回路接线图解
断路器与漏电附件是怎么接线的呢?
请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?
三相三极漏电保护断路器
如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
点击加载更多
APP内打开