关于三相漏电断路器的问题
wpw75
wpw75 Lv.2
2010年03月16日 10:56:11
来自于断路器
只看楼主

请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。

请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
免费打赏
anzhihui2010
2010年03月16日 11:51:44
2楼
1.三相漏电断路器你用单相当然会跳啦,
2.重载抱故障是正常的,你增加断路器容量或者启动器参数看看
回复
8255842
2010年03月16日 12:18:41
3楼
三相漏电断路器(动作条件:一般AC相有电且Ia+Ib+Ic不等于0
可以换成4P的漏电断路器或者在其进线端接出一条相线
回复
shangxong
2010年03月16日 12:52:33
4楼
楼主写的型号是四级漏电,
是不是零线未进开关
回复
lingxuct
2010年03月16日 15:40:05
5楼
严重支持楼上!!!

DZ15LE-63/4901 是4极漏电开关,用单相负载时跳,是不是负载侧的N线接到别的地方了,或者N线与别的N线或PE线相碰了。

“三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项(相)的故障”,检查开关“接点”存在接触不良,或线路上存在接触不良。
回复
wangzhuan0126
2010年03月16日 23:12:51
6楼
要有张照片之类的就好判别了
回复
vlych
2010年03月17日 00:39:00
7楼
比把火线跟零线多经过断路器就可以用了
回复
sqxlll
2010年03月19日 22:46:27
8楼
1。三相漏电开关接单相负载,漏电开关是要跳的。
2。线路接触不好。
回复
zigj1214
2010年03月20日 08:58:00
9楼
“轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。”
是不是相序有些问题了,换一个相序试一试
回复
wpw75
2010年03月28日 16:30:22
10楼
谢各位老大
回复
ivw2008
2010年03月28日 21:32:42
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开