有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?

有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
免费打赏
liu671224
2011年04月19日 22:00:21
2楼
接法没问题。拆开出线送电试总开关怎样就知了
回复
szquan
2011年04月20日 10:18:00
3楼
断路器都没问题,相线接线正确的话,只能考虑漏电断路器出线的中性线N接哪里了,1、接PE排(地排),跳闸是肯定的,2、接N排,三路负载出线的N线有接地,问题严重时会造成漏电断路器误动和拒动。
回复
windows2011
2011年04月20日 13:54:59
4楼
没有看到楼主说的另外一根N线跑去哪了?既然不用N的话就不要用4P漏保断路器了。
回复
liqing126
2011年04月21日 22:21:33
5楼
补充,零线从漏电断路器的下端接到N排上了