三相三极漏电保护断路器
kzyvsksn
kzyvsksn Lv.4
2012年03月10日 16:23:53
来自于断路器
只看楼主

如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···

如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
免费打赏
kzyvsksn
2012年03月10日 16:34:05
2楼
还是给自己顶一下吧
回复
智库
2012年03月10日 16:35:37
3楼
没有N线的三相负载不是就用三相漏电保护器啦。。。
回复
一指慢
2012年03月10日 20:34:04
4楼
三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的。
三相电流的矢量和为零。
回复
rk5707
2012年03月11日 03:10:44
5楼
问:三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?
答:据我了解这样的断路器,是给三相一个互感线圈,正常情况下线圈上没有电流,一旦漏电三相不平衡就会在互感线圈上产生电流,开关动作。这个是根据基尔霍夫节点电流定律搞出来的。
回复
kzyvsksn
2012年03月11日 13:07:27
6楼
三相不平衡时也会不为零的啊
回复
老灰兔子
2012年03月11日 23:13:55
7楼

不知你有没有学过三相交流电的矢量计算呢?

如果你学过了,那么自己计算一下三相不平衡负载的三相电流矢量和是多少?

如果你的“三相不平衡时也会不为零”实事的话,请问你不为零的那部分电流去哪了?
回复
muyuyao
2012年03月11日 23:38:29
8楼


------的确如此!!!

楼主:老灰兔子在本论坛中关于漏保有较高的见解,值得大家学习!!!
回复
kzyvsksn
2012年03月12日 12:44:07
9楼
好吧,我错了
回复
hhhcaics
2012年03月13日 00:36:24
10楼

其实六楼说的没错 三相不平衡那么流经3P开关里的电流矢量和不为零 如果要问不为零电流去哪了 那就是去到了零线 这时零线没经过开关 所以会跳 要用4P 六楼说的应该是经开关的电流矢量和不为零 而不是说整个系统不为零
回复
f051010801
2012年03月13日 09:08:23
11楼

意思就是说三相不平衡那就算是漏电跳闸了吧
回复

相关推荐