屋顶风机的安装及维护,新手必读!
屋顶风机的安装及维护说明如下: 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动② 噪声突然加大或发出异常响声③ 电机冒白烟④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。
屋顶风机等电气设备如何进行防雷
5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。 与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的