浅析风机盘管系统吊顶渗水问题
风机盘管系统因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但是,常常也会因为设计、施工上的失误带来许多问题,其中比较常见也比较麻烦的就是吊顶渗水问题。1问题的分析与处理1.1凝水管的设置凝水管的坡度和管径设置不当是出现渗水问题最常见的原因。由于目前建筑工程对经济性的要求,建筑物层高普遍较低,所以吊顶的空间也受到了限制 。 风机盘管在狭窄的吊顶空间内既要走风管,还要走水管和其它管道,布置比较困难,有时甚至会出现管道打架问题。风机盘管系统的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足够的坡度下才能保证排水顺畅。当吊顶空间太小时,设计中可能无法满足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、无坡或反坡,都会使得滴水盘内的水不能顺利排出,而滴水
吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。