住宅采暖设计的几点疑惑
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
几个采暖设计的问题请教!
几个采暖设计的问题请教!小弟在做一个高层分户采暖设计,现在有几个问题困绕,希望各位老师帮忙。1、采暖分户计量设计,是不是不论多小的户型,入户管都最小都不小于DN20吗?因为很多6、70平米的节能建筑,负荷算下来,水管管径取DN20都大,有取DN15的吗?2、采暖设计规范上说为了排气,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管内流速大于0.25米/秒。小弟现在设计的分户采暖系统,应甲方要求,采用上分式,水管贴天花板走,因为以后装修的问题,不可能走坡度但如果要满足0.25米/秒的流速,对于一些小户型,即使采用DN15的管子也达不到这个流速。网上看了很多图纸,大部分都是埋地入户,也存在这个问题,包括很多小户型,埋地入户的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看这个排气的问题。3、采暖管井里面的立管,需要做伸缩器,方形肯定不行,另外因为管径都不粗,一般采用什么类型伸缩补偿器呢?(我看一般100以上的管子才用波纹补偿器)。谢谢大家。
论住宅采暖设计的节能措施
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题