土木在线论坛
!
KYN-40.5高压柜三维图片
KYN高压柜机械闭锁如何实现?
有一工程,高压采用KYN-28A,单母线不分段,双进线,设计说必须采用"机械闭锁",而且说他设计的EV12断路器是可以实现的,而甲方招标要求采用国产品牌中高档,我们选的VS-1,设计说不行,必须机械闭锁,请问哪个高压断路器可实现机械闭锁?
KYN型高压柜和低压柜最小距离?
KYN型高压柜和低压柜最小距离是多少, 我做个配电室 长9.5米,宽4.5米 有五面KYN高压贵,三面GGD低压柜 距离一直排不好 求指教!
高压柜(KYN)的微机保护(互感器)
求高压柜的微机保护的测量数据,例如零序在微机保护中需要做什么项目1、进线柜的保护需要做什么项目2、出线柜的保护需要做什么项目3、环网柜的保护需要做什么项目保护值需要设多大
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
KYN系列高压柜继电器室接地问题
请问大家继电器室接地是做接地排还是直接接再盘柜上?以前我们在做接地排的,有一次去通电检验的时候发现施工队竟然没有把继电器室的接地排与电缆室的连通,后来就索性接到盘柜上,今天施工队又说我们不做接地排,主要是我们的电流互感器接地在继电器室的,大家如何看待是否要做接地排
请教大家高压柜综保的问题
我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
关于高压柜铜排规格的计算!!!
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?