我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

2012年07月06日 08:54:36
2楼
“因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒”???

电流互感器是400/1,二次4.78A时的一次电流达1912A,不是电网电压问题,有短路故障吧?!
回复
chnp38
2012年07月06日 10:13:34
3楼
请问楼主,不考虑躲过电动机的启动电流吗?
回复
njhjh08
2012年07月06日 10:48:29
4楼
高压电机过流保护时间是8至12秒,速断是0秒,速断定值是可以躲过启动电流的。以上现象不要急着改定值,找找故障情况分析一下。定值不是说改就改。
回复
guxingdelei
2012年07月12日 19:14:36
5楼
可以躲过啊,启动电流九百多
回复
guxingdelei
2012年07月12日 19:17:56
6楼
但是速断时间是0秒的话恐怕下次有类似情况还会跳闸,所以考虑给一个时间,因为我们这的电机启停一次很费事的,伤不起啊
回复
guxingdelei
2012年07月12日 19:20:40
7楼
是因为跟我们在一个变电站引电源的厂有台PT柜爆炸了然后我们这边的高压电机就跳了
回复
zsphn6666
2013年03月13日 11:43:13
8楼
现在的电动机综合保护保护很全面,有专门的电动机启动保护,电动机启动时自动提高电流定置。
回复
jinbin0620
2013年05月28日 14:45:23
9楼
本帖最后由 jinbin0620 于 2013-5-28 14:47 编辑

因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒”。电压波动不会影响速断保护的。速断保护是电流值。
回复
pluliang
2013年05月29日 14:52:12
10楼
你这个电机应该具有过流,速断,磁平衡差动,低电压跳闸保护,也可以有接地等其他保护。你没有具体说明保护设置定值。电压波动是不应该造成过流保护动作的,而且看你给的4.78A,0.008S应该是在过流保护范围内应该设置一定的时间不应该设置0S,你的高低我理解应该是速断和过流。速断就0S,过流一般设置2S或采用反时限。如果是由于低电压导致设备电流突然增大(在电网允许的条件下)你的电机在这种情况下可以不跳闸,待电压恢复之后继续运行,如果时间过长低电压保护动作跳闸,也不应该过流保护跳闸动作,避免给运行人员造成设备本身故障的假像。改一改你的保护设置吧,毕竟电机挺大的,应该是很重要的设备,不能轻易停。