KYN型高压柜和低压柜最小距离?
qqaaqq2
qqaaqq2 Lv.3
2011年12月22日 21:58:01
只看楼主

KYN型高压柜和低压柜最小距离是多少, 我做个配电室 长9.5米,宽4.5米 有五面KYN高压贵,三面GGD低压柜 距离一直排不好 求指教!

KYN型高压柜和低压柜最小距离是多少, 我做个配电室 长9.5米,宽4.5米 有五面KYN高压贵,三面GGD低压柜 距离一直排不好 求指教!
免费打赏
魍魉魑魅
2011年12月22日 22:01:36
2楼
面对面应该要2.3m
回复
qqaaqq2
2011年12月22日 22:02:59
3楼
并排的距离呢 感觉空间太小排不下 谢谢你
回复
hn572200
2011年12月28日 17:17:28
4楼
根据实际配电房情况完全可以高压柜,干式变压器,低压柜,全部贴一起排一排
回复
lingxuct
2011年12月28日 17:33:28
5楼
5面高压柜,3面低压柜,且只有4.5宽(不能做二排对面放,高压柜深1.40米,柜后一米,柜前2.4米,占4.8米!按规范只能把柜前缩小到2.0米)。

8面柜子各宽0.8米,0.8X8+0.8X3(二侧通道和中间高低压分开的距离)=8.8米,可以在9.5米内放下。建议高低压柜各往一侧墙(离墙1米)放,中间可留1.1米空间。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-28 17:36 编辑 ]
回复
wwa20111212
2011年12月29日 20:29:10
6楼
我看L形排列比较好,5个高压柜沿9.5米方向排成一列占一头,3个GGD沿4.5米方向排成一列占另一头,轴线与高压柜成90度角,高、低压柜间距可达2.9米,这样活动空间较大。
回复
doubleheart
2011年12月30日 08:31:50
7楼
同意 6楼的
回复
jm050601
2011年12月30日 14:09:57
8楼
高压操作要有距离,1.8米