KYN高压柜机械闭锁如何实现?
糊仙
糊仙 Lv.8
2007年09月04日 23:28:35
只看楼主

有一工程,高压采用KYN-28A,单母线不分段,双进线,设计说必须采用"机械闭锁",而且说他设计的EV12断路器是可以实现的,而甲方招标要求采用国产品牌中高档,我们选的VS-1,设计说不行,必须机械闭锁,请问哪个高压断路器可实现机械闭锁?

有一工程,高压采用KYN-28A,单母线不分段,双进线,设计说必须采用"机械闭锁",而且说他设计的EV12断路器是可以实现的,而甲方招标要求采用国产品牌中高档,我们选的VS-1,设计说不行,必须机械闭锁,
请问哪个高压断路器可实现机械闭锁?
免费打赏
jiangxz1987
2007年09月05日 14:07:52
2楼
我公司专业生产机械闭锁,你说的不是很清楚,有兴趣联系我们。0511-88889156姜 http://www.bhdq.cn 或方便的话留个号码。
回复
wz20060217
2007年09月27日 16:44:12
3楼
在KYN28中装设EV12可以实现机械连锁的,EV12外形与VS1基本一样的
回复
blzk88
2007年10月05日 13:05:02
4楼
可以采用程序锁
回复
lapute_y
2007年10月05日 14:05:48
5楼
程序锁足以解决问题!如果设计员不是那么死板的话!
回复
lingxuct
2007年10月20日 08:53:18
6楼
母线PT二次电压继电器接点与进线带电显示串接电磁锁,闭锁进线断路器。
当母线带电和另一个进线带电时,断路器不能推到工作位置。
回复
hwc_wy
2007年10月20日 15:35:32
7楼
说的不是很清楚,是不是说两进线之间一定要在电气连锁的基础上加机械连锁,那也很容易的,加程序锁,加操作两锁一钥匙都可以的
回复
linx8849
2007年10月20日 21:54:42
8楼
用合闸闭锁就可以了,两个断路器在合闸闭锁回路互串断路器接点。不过这不是机械闭锁,真的机械闭锁很少用。
(还没用过,都是用这样的方法代)
回复
mr-dy@co163
2007年10月21日 21:27:42
9楼
用程序锁总觉得不规范。但除了程序锁好像没有更好的办法了(特别是2路进线不挨着放)。
还有7楼说的用电磁锁应该是属于电磁闭锁的范畴了。
回复
jsntzhj1976
2007年10月23日 16:30:30
10楼
就用程序锁,还能用什么?
EV12说白了,不还是一2锁1钥匙的程序锁?
回复
zscg0760
2007年10月24日 13:21:49
11楼
有很多生产壳体的厂家可以做到机械联锁,你要说明是两进线并柜安装就行了,很简单.
回复

相关推荐

APP内打开