有关低压抽屉柜安装问题
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
抽出式低压柜的抽屉触头
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
gck低压柜抽屉能做到50mm吗
小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
mns抽屉馈线柜尺寸选择问题
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
请问用MNS柜8E/4抽屉能否装的下?
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
低压抽屉柜的问题,请帮忙啊!
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
MNS低压抽屉柜动触头的托架裂
近几年以来,我单位使用的低压抽屉柜(MNS)已经发生6次烧毁事件,其中的原因有抽屉柜本身的问题,也有负荷太大的问题,这几天又发现动触头的托架(根据厂家说此托架的材质是聚酞酸酯)裂开的现象,因为我单位属于是新建的厂区,设备全是新的,怎么没用两年低压柜就出现这么多事故,请各位帮助分析一下,特别是托架裂的现象,请解释,谢谢!
低压抽屉柜触头托架裂的原因
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
上端子及MNS柜抽屉单元最大电流???
是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??