mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
常规MNS都是1000mm深的后出线吧
柜体宽度越宽,抽屉宽度也越宽,可以放更大规格的断路器和相关设备,如果与断路器规格契合度更好,可以节省一定的投资,毕竟柜体不便宜。
可以参考厂家样本,学习1/2、1、2单元可以放置的断路器及相关设备